안녕하세요.각종 잠원동누수탐지 누수 전문 ‘올인홈케어’ 입니다.최근 생활하수에서 인플루엔자 바이러스 농도가 12월 초부터 1월 중순까지 계속 증가하고 있다고 해요. 보건환경연구원은 한동안 독감 유행이 지속될 것으로 예측하고 지금이라도 예방백신을 접종하고 마스크 쓰기와 기침예절 등 개인위생 수칙을 철저히준수할 것을 당부했는데요.개인의 건강을 지키기 잠원동누수탐지 위해 예방접종과 개인위생을 철저히 지켜독감 유행을 효과적으로 예방해야겠어요.#잠원동누수 현장 소개합니다#잠원동누수탐지아랫집 베란다와 주방 쪽으로누수가 발생해서누수탐지 의뢰해 주셨습니다.현장에 가보니,아랫집 베란다와 주방 쪽에서누수 흔적이 보이며,베란다 쪽에서는물이 떨어지고 있는 상태였습니다.누수가 처음 발생한 지는 꽤 오래 됐다고 하시네요.열화상탐지기로 살펴보았는데베란다와 주방 쪽누수가 발생한 잠원동누수탐지 지점을 중심으로넓게 다량의 습이 유입되고 있음을확인할 수 있었습니다.아래층에서 누수가 발생하면 대부분 위층에서 원인이 되는 경우가 많습니다. 그래서 아랫집 현장을 꼼꼼히 점검한 후, 위층으로 올라가 간이 계량기 테스트와 공압검사를먼저 진행했습니다.온수 공압검사를 진행한 결과, 압력이 10초마다 0.01씩 빠지는 현상이 잠원동누수탐지 확인돼바로 가스 검사를 진행했으며, 화장실 샤워기와 샤워수전에서 압력 손실이 확인돼이 부분을 메꾸라 후 다시 압검사 진행해 정상임을 확인했습니다.다음으로 냉수 공압검사도 진행했는데, 압력이 1분마다 0.01씩 천천히 빠지다 안빠지다많이 빠지다 압손실이 오락가락해이를 바탕으로 가스 검사 진행했으며, 보일러 벽에서 냉수가 잠원동누수탐지 인입되는 지점에서 최대 200ppm의 가스가 검출되었고,다른 곳에서는 가스가 검출되지 않았습니다. 가스가 검출된 주변으로청음탐지도 진행했는데 역시나 보일러아래 냉수라인 앨보부분에서누수파열음이 포착되었습니다.누수음이 포착된 지점 굴착 진행하려는데벽이 가벽으로 되어 있어중간에 공간이 있어 위치를 정확히 파악하기가 어려운 상황이었습니다.냉수 인입부를 굴착하자 소리가 들리다 잠원동누수탐지 안들리다 반복되었고연결된 브라겟 수전 앨보에서서비스 니쁠에 크랙이 발견되었고,그 지점에서 누수가 발생했음을확인할 수 있었습니다.잠원동 베란다와 주방 쪽으로 발생한 누수는윗집 보일러 냉수 인입부와 연결된 브라겟 수전 앨보의서비스 니쁠 부분에 생긴 크랙으로 인해냉수 라인에 발생한 누수였습니다.해당 부분을 수리한 후, 다시 잠원동누수탐지 압력 검사를 진행했는데여전히 압손실이 있어 확인해보니샤워기 부분에서 문제가 있었습니다.그 부분 매꾸라치고 확인했더니 압력이 정상적으로 유지돼굴착한 지점 미장으로 마감하고아랫집 피해복구 공사로 도배작업 진행했습니다.도배작업 하기 전주변 보양작업 꼼꼼하게 하고누수 범위와 습기 정도를 세심하게 점검하고벽면의 습기가 완전히 건조된 뒤 석고보드 잠원동누수탐지 교체와 벽지 도배 작업까지깔끔하게 마무리했습니다.누수로 인해 피해를 입었거나이웃에 피해를 준 경우실손 보험 중 일상생활배상책임특약이가입되어 있으시면 누수 탐지와 누수 시공은 물론이고아랫집 피해복구 공사비까지보험혜택을 받으실 수 있는데요.저희 ‘올인홈케어’에 의뢰해주시면보험처리 과정은 물론이고,오래된 경력의 기술자들이 팀을 이뤄신속하고 정확한 탐지부터확실한 시공까지 책임져드립니다.궁금하신 잠원동누수탐지 점 있으시면언제든지 연락주세요.친절히 상담해드리겠습니다.감사합니다.